实际过程应该是这样的:
MASTER-DP 写块: MW180中的数据W#16#101C是读参数命令,第一个1是读的意思,后面的01C是参数号,MW182是参数INDEX,与问题无关,MD184是0,代表参数值.
DP-MASTER 读块: MW170中是201C,其中2代表参数值传送(字),01C是参数号, MW172是参数INDEX,MD174中是读回来的参数值.

MW170中的值201C在写的时候是修改01C参数值的意思,所以出现了写只读参数报警.