回复:请教数据块比较

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-21 10:32:05

2楼

采用循环语句。在此作一简单提示:

在下例子中,可适当修改,即在循环体中作比较及输出等指令。
一个循环语句的例子:将DB20.DBW256开始,共20个字送入DB20.DBW0开始,共20个字中:
OPN DB 20 //打开DB 20
L P#256.0 //初始读指针
LAR1
L P#0.0 //初始写指针
LAR2

L 20 // 20个字的循环计数为初值
M001: T MB 10 //计数值 送入MB 10
L DBW [AR1,P#0.0] //按读指针指示的地址读数据
T DBW [AR2,P#0.0] //按写指针指示的地址写数据
+AR1 P#2.0 //读指针指向下一数据地址
+AR2 P#2.0 //写指针指向下一数据地址
L MB 10 //取循环计数值
LOOP M001 ////循环计数值如为0则结束循环;如不为0减1后则转向标号为M001的语句,继续循环。

参考相关资料:
见《关于S7-300和S7-400指针寻址的说明与例程(更新版)》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/faq/F0215.pdf
详见《step7编程之地址概念详解》连接:
http://www.plc365.com/jishu/57.html