我们这里的全是第三方的电机,到目前为止,还没有发现因为优化辨识而过不去的。包括定制的电机,额定转速非50Hz的电机,都没问题的。优化的时候如果出现过流关机,是否有别的原因呀。
另外,小皮守着专业传动研究所,这问题不会不能解决吧?嘻嘻嘻,你那里藏龙卧虎呀...
另,前年夏天,我调试一台6SE70,用的是西门子的原装电机,结果优化过不去,印象挺深的。当时真的很奇怪,国产电机、ABB电机,我做的很多,都没有过不去一说,就是这个,搞了很长时间最后过了,反正自己多查查、试试,我想应该能搞定的。只要装置是好的就行。
还有电机也要是正常的才行。三相绕组电阻、对地电阻等要查一查。V/F控制P115=1/2也要过的,只有P115=1还不够。