回复:PZD的控制字

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-21 13:52:46

1楼

控制字和主给定都可以有多个源。
当你设定P0700=6(DP)时,一系列控制参数会自动改成来自CB的链路。
当你设定P1000=6(DP)时,一系列给定参数会自动改成来自CB的链路。
其他链路的互联也是类似。一般不需要手动修改。除非有特殊要求。
P0700和P1000相当是个快捷设定键,自动帮你修改一系列参数。
例如:P1000=6时,P1070自动改成2050.1,不用你动手。
当然,你之后改成别的通道,自然发送PZD也“无效”了。