我们有一台变频器常报A061,从参数上检查,是由U065决定的,再从功能图中710中查到,与U952.63有关,我从参数中查到了,U065=601,B601为与门1,连接器名为AND0.78,U952.63=5,从功能图中,我看到为1时报警,但是U952.63是作什么用的,是采样用的吗?这个1是如何得来的,我如何知道这个报警是与继电回路或者变频器侧那块有问题引起来的?即我如何从它这个报警找到是什么原因引起来的.比方说,参数连接中,如P443.1=11,是我们用电位器,如果速度给定有问题,我们就会检查接在端子的电位器是不是有问题,起了导向的作用.我说的这个故障只是其中的一个.如果其中别人使用了自由功能块,那我们如何顺藤摸瓜,找到原因,这是一个方法问题.有明白的朋友可以说一下,或者说我们讨论一下搞明白.