回复:M440 通讯控制正反转及调速

阿炜

  • 帖子

    567
  • 精华

    11
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-21 21:28:20

7楼

走DP通信来实现是我们最常用的,硬件组态完成后,变频器侧要设置如下
1.命令源P700=6
2.变频器的DP地址P918,这几跟据你组态的为准.
3.频率设定源P1000=6,由CB来,通过通信来.
编程方面:
建立数据块,在程序中调用SF14/15来完成数据的读写,通信控制控制字来完成正反转,通过给定速度大小来达到调速.当然了这些可以作在画面上.或者用触摸屏来实现都是可以了.看你喜欢使用那个了.
工作就要学习,学习才能更好的工作!