小弟目前有一个参数设置的问题,需要实现如下功能:
一、数字量输入 1、启动2、切换DP通讯和本地控制;
二、数字量输出 1、变频器故障;
三、模拟量输入 1、电位器本地频率给定(0-10V);
四、模拟量输出 1、实际电流(4-10mA)2、实际频率;
五、DP通讯 1、启动停止 2、频率给定 3、实际电流反馈 4、实际频率反馈;
我目前制定的参数
DI 启动 9#端子 P554.1=22
切换 8#端子 P590=21
DO 故障输出 3#端子 P651=106
AI 电位器频率给定 13 15 16#端子
P443.1=11 P632.1=1 拨码S3 1-4断开(0-10V)
AO 电流输出 19 20#端子 P640.1=22
拨码 S41 1-2闭合 (4-20mA)。
频率/速度输出 21 22#端子 P640.2=148
拨码开关S42 1-2闭合(4-20mA)
P643.1/2=-16 P644.1/2=6
DP P918.1=DP地址 P053=7
PP03报文 P554.2=3100 PDZ1 启动
P433.2=3002 PDZ2 频率给定
P734.01=22 PDZ1 电流反馈
P734.02=148 PDZ2 频率反馈
请大虾帮我把把关~~
此变频器的拨码开关为拨动开关设计 CUVC外观为使用说明书7-13页码中的右边的图。