发布于 2010-11-22 00:35:26
24楼
1、使用AC的好处是指令码短;
2、若做成库,最好不要用AC,或保护好AC。这样可以使库的使用更自由。
3、程序还有优化的空间。比如单周期的那个程序:
3.1:循环开始处,就把操作数取进来,ITD *LD2, LD16,一举二得,LW18中得到了操作数,不必每次都间址取,又在LD16中得到一个扩展了的操作数,后面的累加直接可进行。
3.2:DTI不必,直接取低16位就行。
3.3:增加LD指针,可以用+I 2 LW4。这个siemens官方也是这么用的,大概不会引起兼容性问题;
3.4:
MOVW LW0, AC0
-I +2, AC0
可以直接在LW0上操作,可以少一条mov。
等。