系统:802Dsl TM plus
操作过程:
1、将厂家给的备份文件"802dslibn.arc"复制到CF卡
2、机床开机会插入CF卡,输入系统密码,进入"调试数据"下,将CF卡中的这个"802dslibn.arc"复制---到机床802D数据下,选择"调试存档(NC/PLC)"--粘贴。(以前这样做就可以将数据导入系统,重启后机床就正常了)而这次导入时却出现“sinamics组件报告了一处故障!要继续读取剩余的数据吗?”
3、若选择“中断”则出现记录文件的对话框提示:
读取调试数据
D:\802dslibn.arc
@@_N_ADRV_SINAMICS_3_3_START 错误! 码:0x8104
4、若选择“确认”则会继续传输剩余文件,但是传输完成后会出现四个轴的报警“025202 轴SP短期内驱动故障”
“025202 轴Z1短期内驱动故障”
“025202 轴Y1短期内驱动故障”
“025202 轴X1短期内驱动故障”
5、到系统的“驱动器数据”下看不到东西。按下这个时在屏幕的下方会提示“等待系统起动 * ” *号会一直闪烁。。。。。而此时系统会卡住像死机。。。得等个几分钟才会恢复。
请问大家:1、这种情况会是有哪几个方面的原因造成的呢?
2、这个备份文件之前用过的,没问题,硬件是没有发生变动的情况下为什么现在突然不行?
3、这个问题得如何才能解决呢?谢谢!!