我查看了U221.1=530,U221.2=665,是不是可以看到是从数字开关5进入的一个点引起来的报警?即X101的7号端子接入的信号引起来的?(就是我检查这个端子连的是不是信号存在问题后就报这个故障)还有,开始我以为U065=601,就是由B601的与门1决定的,原来U221为选择与门1的开关量连接器的BICO参数.还有,这个时隙是采样时间还是什么作用的?U221的两个参数应不是两组参数组吧?很明显一个为计时器,一个为数字开关5,这两个之间是什么关系?那功能图中U065=601时,是如何知道是与U221有关的,是不是与门1就是由U221决定的呢?这个是间变量的联接,真有点麻烦的.
说了这里,我们的变频器报F0148时,为逆变器报的,这个故障是电机风机跳电时才报的,看来是由开关量信号作的,与A061的报警有相同之处.