回复:从一个报警来学习如何找别人的设计的故障点

阿炜

  • 帖子

    567
  • 精华

    11
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-22 20:54:06

4楼

我查看了U221.1=530,U221.2=665,是不是可以看到是从数字开关5进入的一个点引起来的报警?即X101的7号端子接入的信号引起来的?(就是我检查这个端子连的是不是信号存在问题后就报这个故障)还有,开始我以为U065=601,就是由B601的与门1决定的,原来U221为选择与门1的开关量连接器的BICO参数.还有,这个时隙是采样时间还是什么作用的?U221的两个参数应不是两组参数组吧?很明显一个为计时器,一个为数字开关5,这两个之间是什么关系?那功能图中U065=601时,是如何知道是与U221有关的,是不是与门1就是由U221决定的呢?这个是间变量的联接,真有点麻烦的.
说了这里,我们的变频器报F0148时,为逆变器报的,这个故障是电机风机跳电时才报的,看来是由开关量信号作的,与A061的报警有相同之处.
工作就要学习,学习才能更好的工作!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。