发布于 2010-11-23 10:53:58
4楼
对SPA指令还是首次使用,多谢楼上提醒。
1。Port1接触摸屏通讯,port0接RS485与监控通讯。适用于多PLC同连一个触
摸屏的项目,比如双机备用或三机备用,只要触摸屏下能挂多个PLC都可
以,协议走的是PPI
2。通讯线接法PLC端都是9针D形公插,把多个PLC的3脚并接至触摸屏中COM口
的data+ 标识,把多个PLC的8脚并接至触摸屏中COM口的data-标识。
3。地址组态,触摸屏上对不同的plc配置不同的通讯地址2,3,4,。。
PLC程序默认Port1的地址为2。
4。多个PLC通讯先上电一个设置通讯口,在上电一个设置通讯口,因为PLC默认
为2所以总能与触摸屏通讯上进行地址的修改。修改后在同时通电,这样
触摸屏上组态的不同通讯地址就都能找到各自的通讯PLC
5。程序LD SM0.1
SPA VB791, 1
放在主程序中作为初始化端口,vb791用SM31.7和SMW32保存至EEPROM中。
这样以后就不需要重新设置通讯地址。