回复:也谈6SE70外接制动电阻的计算

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-23 11:11:12

7楼

quote:以下是引用小皮在2010-11-23 10:25:31的发言:
用峰值制动功率来算竟然还不够。但电机电流是有功率因数的反映到直流就应该是有功功率了会超过30kw吗?还是回馈电流计算不一样?
我想峰值功率比计算的小是不是因为制动时还是有开关频率(占空比),不是全时间开通。
是的,你的分析很对,制动单元在开启时,是PWM工作模式的,这个由0-100%开通的延时时间,导致电机发不出100%额定转矩,而直流母线电压却被制动电流瞬间冲高且达到保护关机的阈值。
因此,我认为,要想达到制动开始就具有100%额定制动转矩,直流母线的吸收电流必须达到对应的1.2倍电机额定电流,而不是制动功率,让制动转矩=100%额定电机的转矩,就可以保证直流母线不被过冲关机了。