5楼

153是分布式控制的从站,它只能挂在dp网络上,你用的那种导轨和底板是热插拔底板,你的这种根本没用的,浪费了。你应该用那种薄的导轨,使用“山”字形的底板。cpu如果dp口没有,你的模块不超过8个的话可以直接把模块和cpu组态在通一个导轨上,这是集中式的控制,不用153了。如果模块多了,你可以用360-361扩展或者使用365扩展。如果两个导轨还不够你只能更换你的cpu为带dp的了,或者加dp通讯模块。