I/O板故障引发的A0503和F0004

5026

4

2010-11-23 21:13:59

star star star
上周接到客户的电话,说是三台75KW的MM430变频器,有2台显示“-----”,一台显示F0004,要求去现场解决。昨天下午到现场后,发现2台显示“-----”都是08年的机器,热力公司循环水泵用的,除了有点灰外,环境不会差到哪去,换上新的I/O板后问题很快解决。
给另外一台上电的时候,显示A0503和F0004,交替显示。测直流母线电压正常,看r0026的值发现为0,测温度传感器的阻值,6K多,这个阻值也是正常的,初步判断可能是触发板上电压检测和温度检测部分由问题,需要更换触发板。此时天快黑了,就费了很大的力气将此变频器拆下。今天早上早起,更换触发板,故障依旧,于是怀疑CPU板坏了,换CPU板,还是一样显示A0503和F0004。当时就纳闷了,这两个故障也就和触发板和CPU板有关系啊,别的部分有问题不会显示这个故障啊。在实在没有其他东西可以更换的情况下,更换了块I/O板,上电,显示正常,运行也正常。
唉,当时如果直接更换I/O板试试的话,就不会浪费这么多时间和精力了,变频器连拆都不用拆下了。只是谁曾想到F0004和A0503和I/O板没什么直接联系的故障,竟然也是I/O板引起。也建议大家以后排除故障的时候,从最简单的做起,不要将简单问题复杂化了。这也算是一个收获吧。
PS:现场之所以会出现I/O板大面积的出现问题,是因为这个热力公司的接地不规范。用了一年多以后,I/O板就出现问题了。还听他们的一个工程师讲过,以前有台75KW的MM430的变频运行10多天后,放炮了,西门子的工程师到现场后,给出的判断是变频器没有接地,变频器做保外处理,维修报价2万多元。现在虽然都接地了,但是还是不够规范,我仔细看了下,他们所谓的接地,直接就是将柜子里面的铜排接到柜体上。
虽然接地讨论的很多,但是也是最容易出问题。