quote:以下是引用小皮在2010-11-23 09:14:12的发言:
F011,电机YP2-3551-12,132kw,305A,493rpm,3~100Hz。励磁没有。
我看了优化得出的主要参数,励磁电流,电机主电感,定子电阻,定子侧总漏抗,转子温度影响参数,和电机相关,也没有磁化曲线?abb是直接转矩控制,可能还是不太一样。
报的是F011吗?前几天不是有讨论吗,报F011与编码器信号有关。我认为你的系统是受电磁噪声干扰严重呢。想办法排除些可能的原因。比如,强弱电分布、电源、电机进出电缆线穿磁环、PE线加粗接实等等。
我前两天调一个55kW-8极电机的系统,优化时报F011,当时我就笑了,让大家检查接线,结果发现系统的PE没有按规则接。纠正后,立马优化就OK了。
有时候,最不起眼的细节,决定了yes或no。^_^;另外,千万别拿EMC规则只当说教来看待,要认真的对待它,严肃的对待它。一丝不苟的执行它。否则真有可能就栽在它手里了。
我是你的朋友