quote:以下是引用kdrjl在2010-11-19 15:42:25的发言:quote:以下是引用怪怪虎在2010-11-18 18:28:01的发言:
整流单元的话是1.35,为什么逆变是1.1或者1.2呢
推荐你看一下6SE70的《选型手册》,在哪些数据表格里,你可以对比下“中间回路额定电流”与“额定输出电流”的数据,他们的比值(也就是IGBT的交直流侧电流换算系数)都是1.19。这样看来,IGBI的三相桥式模块与可控硅的三相桥式模块,交直流侧的电流换算系数不一样。
有了这个换算系数,可以“精确”计算100%电机额定电流制动条件下,在直流母线的制动单元和制动电阻的数据。
谢谢K侠指点,回头回单位好好看看手册