可以试着用较大的P值、较大的I值和较小的D值。然后用SV定时增加(或减少)的思路,实现PID跟随调节。
达到(或接近目标值)后,固定SV,将PID参数设定为较为稳定而又误差较小的控制组合。
外人看来是模糊控制,在编程者心里可是按步就班(一点也不模糊)。
我们用这种思路实现温度没有过冲(升温、控温精度没有区别)的烘房温度控制,效果良好。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!