发布于 2010-11-24 12:59:53
1楼
300的PLC不用这样去读(使用PKW字段)。
可以直接互联到PZD字段去读(写)。一次就全部(同时)读回来了。
方法是:组态时,报文格式选用PPO2(4PKW;6PZD)
读回来的6个PZD;默认的是:
PZD1: 状态字1
PZD2: 当前实际频率
PZD3: 备用
PZD4: 状态字2
PZD5: 备用
PZD6: 备用
因此,你可以在变频器上将:
P2051.2=25(实际输出电压)
P2051.4=27(实际输出电流)
结果这样的:
PZD1: 状态字1
PZD2: 当前实际频率
PZD3: 当前实际电压
PZD4: 状态字2
PZD5: 当前实际电流
PZD6: 备用
要注意的是:所有传递的都是h4000=100%的百分比数值。
实际的100%真值在变频器的参数P2000-2004中定义。