回复:PS307前加断路器大小?

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6779
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-24 14:56:03

17楼

quote:以下是引用xinshiji168在2010-11-23 17:53:29的发言:
试问UPS前的空开用C还是用D?还有PS既然有较大冲击电流为什么不用D呢?另外摄像机电源也用C?还有电脑操作台也是C吗?


电器设备启动一般都有冲击,只是大小不一。
C曲线针对冲击I2t小的,D曲线能承受更大的I2t冲击,比如电机启动就需要D曲线的空开。家电一般C型适用。
知其道,用其妙!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。