quote:以下是引用missjunhong在2004-07-19 21:23:21的发言:quote:以下是引用yming在2004-07-19 21:04:31的发言:
建议你用这个办法来学习:
找一个BOP装上。控制命令用端子来控制(P0700=2):Run,Off2,升速,减速,点动等等。
用BOP来观察参数r0054(实际控制字)。这个字它是如何变化的,你的PZD的控制字就应该按这个顺序发送给变频器。你用这些端子可以试出各种控制变化结果。可以学到很多。
我是学生哎,不是我说了算的。老师不一定给买。
西门子的技术支持告诉我,可能是变频器本身的参数没有调好。他的建议跟你的建议是一样的。