RT:客户现场电压为410V左右,同一个设备上还有2台MM420变频器,2台MM440变频器,现在的情况是:几天断电,第二天再上电,MM440的变频器就会直接报F0002,MM420的确没有问题。接线的区别是MM440加有制动电阻。
现场测量输入电源以及直流母线的波形,都是很平滑的,没有尖峰。
出现F0002故障后,无法通过Fn键复位,只有断电,重新上电后又正常。
变频器为全新的,
P0210=410,P1237=5,P1240=0
现场把MM440的外接制动电阻以及电动机接线都拆掉,还是上电就报F0002
换上另外一个批次的变频器就好了,
出现上电就报警的是同一批次的,现场大约30多台,基本都出现故障
变频器不是设置上电就运行,
高手请分析原因,谢谢~~