你这是发送的报文。
发送和接收的报文是两码事。组态报文格式用PPO2;完全对应的内容在SFC14,15各自的DB中定义。
调用SFC14之后,读回报文就在它的DB里。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?