1.确认modbus从站的地址和PLC程序的地址对应
2.确认仪表的波特率和PLC程序对应,还有就是奇偶校验是否设置正确
3.采集地址不要重复,看看交叉应用里面的分布情况,小小的失误也会造成通信不上
4.如果几个从站必须一一排除,否则一个不通,全不通!
5.楼主的波特率19200太高了,仪表一般用9600,先降低波特率,看看效果,是不是超时了!