小弟在一汽车厂工作,有幸参与了焊装车间的建设,下面就是一个小弟亲身体会的故事!!
在焊装车间有个悬挂输送链设备,主要作用就是存储焊装车间生产的白车身(就是焊好的车壳子没上颜色)和向涂装输送白车身。从该设备的功能就可以看出这设备基本上占据了三分之一的焊装车间和一小部分涂装车间,电气部分由十几个电控柜组成,PLC 的CPU为西门子315-2DP通过PROFIBUS与变频器和远程I/O站通信。
我与设备厂家的工程师很熟,就一块帮着他调试程序(其实就是打打下手),一开始是打通PROFIBUS的网络,在扫描的时候问题出现了:所有的30多个远程站能扫到,有几个远程站很不稳定,一会有一回没有而这几个远程站又距主电控柜很远没办法查吧,首先排除PROFIBUS线缆不通,然后我就一次次的奔波于主电控柜与分站之间,就这样搞了两天也没搞好还是那样,最后我一搞电子的同事说是不是接地的问题,厂家工程师说我们接地都是直接接在柜子上没放专门的接地线,我们几个就说这样不行你应该放专用的接地线,他说他在其他汽车厂都是这样干的。后来他实在是没办法了只好重新方了一路接地线来代替柜体接地,这样就好了,分站全扫到了且很稳定。
这件事给我印象最深还不是接地线最深的是在主电控柜与分站之间奔波是在是要命啊!后来与另一个厂家聊天说起这事来了,那伙计说他直接用无线路由器与CPU相连(我们那个315-2dp有网线接口)然后用笔记本的无线网卡通过无线路由与cpu通讯!我真是服了早这道这样当时就不会跑的那么辛苦了!!