回复:ADSL远程访问S7-200(配置为226+CP243-1)中遇到的难题?

adeyan

  • 帖子

    700
  • 精华

    2
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2009-09-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-25 22:06:43

7楼

在CP243-1(订货号6GK7 243-1EX01-0XE0)中,向导必须是英特网向导,以太网也可以用,但无法用远程!新模块(订货号6GK7 243-1EX01-0XE0)与旧模块(订货号6GK7 243-1EX00-0XE0)订货号的区别很容易让人误会01是00的升级版,而实际情况是01包含了英特网的功能,而老型号的CP243-1 IT才有英特网的功能。所以新型号没有直接写具有IT功能,而包装盒上写的是以太网,所以导致向导时产生的错误!所以细心可以让工作减少不必要的麻烦啊!