综合来说:
现场实际的DC母线电压可以在r0070看到;其滤波后的值,显示在r0026。
是否过压动作,是通过r0070和r1242(最大电压门限电平)的值比较决定。
是否欠压动作,是通过r0070和r1246 (动态缓冲动作电平)的值比较决定。
r1242(最大电压动作电平)的值和是否使能P1254自动检测有关。不使能时,过压动作电平按P0210(输入的供电电压)计算,否则每次上电测量一次得出。(注:这样有可能测出的值偏低;)其次,也可以适当延长过压动作延迟时间P2173(默认10ms,可能太小了),加大到60-100ms(3-5个周期)。
欠压动作r1246(缓冲动作电平)和P1254(自动检测)是否使能无关,和输入的电机额定电压、供电电压P0210、P1245(动作电平电压比例)相关。
如果检查上述几项没问题。那就要看看供电系统及接地方式了。接地方式有问题,是可以引起过压动作的。