我是一个PLC新手,有几个问题想不明白,希望寻求前辈们的帮助,先行感谢了!
1,我昨天调CP342-5与传动6RA70通讯(用PPO5)时,硬件已经通上(从传动侧看)而且控制字能传输过去,但是,从STEP7硬件组态上看,传动不管通上没通上只要是在线监视它都是处于灰色状态,我想问一下,这是什么原因?是硬件组态的问题吗?通信算不算通上了?
2,下面的是在线模块信息
DP主站: 所组态的I/O数据长度
PROFIBUS第2层: 由于修改了组态,CP退出了逻辑令牌环。
DP主站: 主站延迟时间/最小从站间隔时间
PROFIBUS第2层: CP在STEP E模式下输入逻辑令牌环
DP主站: 数据交换监视时间非法
这些算是错误吗?如果是,怎么改?
3,我通信用的是PPO5,可是我在实际用的时候只用到PZD段10个字,前面PKW四个字不用,用CP342-5通讯要开辟28个字节用作数据交换区,调用FC1 FC2,全传过去会不会PKW乱传,只传后10个字,是不是通讯不了