quote:以下是引用老兵在2010-11-25 08:37:37的发言:
VOLLMER的说法有一定的道理,因可控硅导通需维持电流,如果阻抗太大,可能电流没出来,门极电压一取消了,导致可控硅无法维持。
这也是为什么6RA70用于大电感负载(电枢)时应该选宽脉冲触发而不是双窄脉冲的原因。
但是实际应用中,通常小功率电机的励磁绕组电感量并不大,不应该存在VOLLMER所说的问题。而对于大电感的励磁,通常是用另一装置的电枢来驱动的。
今天查了相关的资料,这是个续流电阻,用于吸收换向的时候的反电势。选择电阻功率是安装1000V的电压选取。 现在有个问题就是 能不能用续流二极管来替代这个电阻。