谈一谈我在实际应用中的“正作用/反作用”的问题。轴承润滑衡压控制系统。要求是使用比例阀和压力反馈对轴承润滑实现PID调节器,达到衡压4BAR的控制。在调试时一开始使用正作用,此是比例阀全关,起动加压泵,用压力值来控制比例阀的开度,发现实现不了,起泵后压力马上达到4BAR,但比例阀还没开多大,造成泵电机过流跳闸。实现不了控制要求。后改为反作用实现。具体方案是:在起泵前比例阀全开,起泵后使用压力反馈来控制比例阀关,达到4BAR压力后关阀停止,PID控制稳定在设定值4BAR