发布于 2010-11-26 22:35:48
3楼
应该也可以自动切换。用复制命令将现在CB控制的Index 0的数据复制到Index 1中;Index 0的数据组改成端子控制。
这样,通过CB控制的CDS命令组放在了CDS(1)中,发送的报文中控制字最高位(位15)置1(程序中 把原来的控制字 or 8000)。
这样当通讯停止时,接受的报文=0,变频器就自动切换到 Index 0上了。
如果需要自动不停机,则使用自由功能块作一点逻辑电路编程即可。
试试吧。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?