回复:关于MM440变频器控制方式切换的问题求助

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23411
  • 精华

    891
  • 被关注

    1274

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-26 22:35:48

3楼

应该也可以自动切换。用复制命令将现在CB控制的Index 0的数据复制到Index 1中;Index 0的数据组改成端子控制。
这样,通过CB控制的CDS命令组放在了CDS(1)中,发送的报文中控制字最高位(位15)置1(程序中 把原来的控制字 or 8000)。
这样当通讯停止时,接受的报文=0,变频器就自动切换到 Index 0上了。
如果需要自动不停机,则使用自由功能块作一点逻辑电路编程即可。
试试吧。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?