发布于 2004-07-20 19:37:57
0楼
1. PLC的变量无类型定义,主要看指令中如何使用,比如,VD1000中可能存的是一个实型数,也可能是一个长整数,在+R等实数指令里,VD1000被当成实数使用(当然VD1000存的真的是一个实数,否则会出错),在+D等指令里,VD1000是被当成长整数使用。
2、同一个模块,如EM231/235,四个AI和量程是一样的。如果同时有不同量程的信号输入,保证所有的的输入都能正确测量,比如楼上的例子,选0-10V就可以测0-10V、0-5V、4-20mA(其实和0-5V是同一量程)。
3、AO的输出只有一个量程:0-10V或0-20mA(两个在不同的端子同时输出)。