回复:STEP7中打开的S120项目无法和CU310DP控制单元通过DP总线通讯

曾经年少

  • 帖子

    201
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2007-12-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-27 12:58:28

3楼

需要设置一下路由功能,在硬件里有个电脑的图标好像是把它设置成有黄箭头向上的就可以。或者在通讯组态里设置路由。