回复:临时变量置位复位的问题

烟雨平生

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    587
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-28 09:27:33

6楼

quote:以下是引用叄少在2010-11-27 21:38:48的发言:
我就是把它当一个中间变量用的 先置位它然后再用它去接通线圈


上面的都提到啦,临时变量不能保持,所以一般不嫩用他直接接通线圈或者驱动其他,但是如果你在FC里,你可以把这个形参赋值给一个实参,然后再去驱动线圈或者其他的,就没有问题啦