报文格式根据实际需要。
就是说要根据是否使用PKW字段和PZD数量的多少、用还是不用来选择。
如果只通过PLC修改参数,不需要控制变频器。那就只用353(PKW 4/4; PZD 2/2)。
如果不需要读写参数。只控制/监控变频器。
根据需要的控制/监控数量选择:
标准报文1:2PZD
报文20:发送 2PZD;接收 5PZD。
报文350:4/4 PZD
报文352:6/6 PZD
353和354都是带PKW参数通讯的。
MM430-440使用的PPO2相当G120的 报文格式 354