quote:以下是引用youjianliming在2010-11-25 08:56:51的发言:
我的理解是:软plc和普通的plc具有一样的功能,只是这些功能都是由电脑来完成,而这台电脑也必须有profibus的接口连接其它的远程I/O站。我曾将它的程序拷贝出来试图用siemens simatic manager打开,可是打不开。我见过老外用他的电脑从以太网可以连接到这台电脑并且可以看到程序当中的输入输出点的状态,是否需要其它软件才可以打开,或者我的操作有误呢?
用WINAC的都会有一个CONFIGURATION MANAGER,在上那些加入网卡IE GENERAL,然后还在要程序的硬件组态里也加入IE GENERAL才能用以太网监控.不然的话只能用DP或其它方法了,我试过用通信卡连到随便一个DP口上把程序上载上来.