15楼

台达的DOP-B07S200的屏 报警编号是从1开始的,所以V1064.0应该对应441,如果从0开始,那么应该对应440

读取地址是VW1010,
先取第一个字VW1010,最低位是V1011.0 对应编号1,对应关系如下:
V1011.0 1
V1011.7 8
V1010.0 9
V1010.7 16

下一个字VW1012
V1013.0 17
V1013.7 24
V1012.0 25
V1012.7 32


等等