小弟新买一802C系统,驱动为611U双轴模块,电机为1FK7063-5AF71-1SH0和1FK7042-5AF71-1SH0。在做驱动器配置的时候把1FK7063电机在A模块,1FK7042电机在B模块,在配置时电机和电缆等线均已接好。在配置完B模块后
发现有报警,报警号为607,此报警无法消除,1FK7042电机始终无法运转。后发现1FK7042电机有种烧焦的糊味
。就把电机送西门子检测,结果为定子绕组烧毁。西门子认为这是人为原因导致,所以不给保修,现在更换了一台
新电机,已工作正常。小弟有几个问题想请教大家:
1,在驱动器未加使能时,电机中是否有电流?
2,电机发回来后,我把电机拆了,发现有一相绕组彻底烧毁,电机电流大难道驱动器不保护,电机烧了但我的驱动没有问题还能用,如果这样在驱动与电机间加装快熔和热保护器是否可行啊?
3,有哪些情况可导致定子烧了啊,三相电压不平衡或对地短路...?
谢谢大家了,电机定子的照片我照了,但不会弄上来,可以到我的空间看
http://user.qzone.qq.com/15351576?
ptlang=2052&ADUIN=1447466572&ADSESSION=1291021331&ADTAG=CLIENT.QQ.3073_FriendInfo_PersonalInfo.0
谢谢了!