回复:我这个问题是不是西门子技术支持专家也解决不了呀!已经好几个月了

三恒

  • 帖子

    368
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2006-07-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-30 10:43:42

58楼

其实看到第一页的时候,我就想和楼主说换个MMC试试,结果看到后面也是这么解决的。为楼主高兴。如果这块MMC卡在更高端的CPU上用过,再用到低端一些的CPU上时很可能会碰到这个问题。因为我以前也碰到过,觉得很奇怪。换个新的MMC就好了。