回复:MICROMASTER 440 奇怪故障

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23679
  • 精华

    913
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-30 22:00:06

11楼

你不能没有目的“组合”各参数。
F0004就是变频器太热了。有可能是变频器已经ON了,但长时间给定是零。虽然不转,但仍然输出电流。也有可能是启动-停止周期太短了,变频器的风机没有连续运转散热。你可以把P0295设成 300秒,让它停机后继续散热5分钟。
注意:过热后必须停机冷却,才能再启动。不然很快就又报故障了。
变频器的温度在r0037里的那几个Index参数中。