1.P1060为斜坡上升时间,P1061为斜坡下降时间。假设均设为5S.

2.读P1060时,PNU为1060=424(HEX)
PLC PKW 输出=1424 0000 0000 0000 1为读请求
PLC PKW 输入=1424 0000 0000 0005 返回1为单字长,其值为5,即5S

3.P1061同理。

需要注意的是,这里只是举例而已,具体情况要考虑其参数值的数据类型。

参考如下:PKW一般为4个字,定义如下:

PKE:参数表示符 IND:索引 PWE:参数值

A:常用值:1、2、3、6、7、8
其中:1:读请求(无数据分组) 6:读请求(有数据分组)
2:写请求(无数据分组、单字) 7:写请求(有数据分组、单字)
3:写请求(无数据分组、双字) 8:写请求(有数据分组、双字)

PNU:参数号:
当读写0002~1999的参数时,直接将数值转换为十六进制即可;
当读写2000~3999的参数时,将数值减去2000再转换为十六进制

B:数据分组编号,常用值:0、1、2

C:参数选择位,常用值:0、8
当读写0002~1999的参数时,该位为:0
当读写2000~3999的参数时,该位为:8