回复:MM440控制问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-12-01 13:52:32

5楼

这个操作屏功能很强,既可以通讯,还可以端子控制。因此,我建议你还是向制造商寻求解决。不要自己再搞了。因为兼顾USS通讯和端子通讯的设置,原来P0700和P1000设的是多少是多少,你也不知道了,而且你改的参数为什么不记录呢?这怎么能复原呢?
补充说明:P0700=2;P1000=52试试看。其他的千万别再动。