回复:MM440变频器控制方式切换 在线继续探讨中

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-12-01 18:49:54

1楼

quote:以下是引用茂哥在2010-12-01 14:55:14的发言:

今天在实验室,我是这样设置参数的:P0701=99, P0810=722.0 P1000=6 P0700=6
端子9和7开关K1,改接到端子9和5。 开关K1断开时候,变频器显示0.5,表示目前是profibus控制方式;开关K1吸合时候,变频器有输出,随着电位器的增加而增加,但是变频器显示的频率数字和0交替显示,表明变频器没有使能,究竟是哪一个参数环节有问题,希望您能给出意见,谢谢!
接在9和7端子时候, P707=99, P0810=722.6 P1000=6, P 0700=6 不管开关K1吸合还是断开,变频器始终有输出,随着电位器而变化,但是和0之间交替,没有使能。


两个问题:
1、只要设置P1000、P0700=6,相关的参数就自动帮你设置(改变)了。这两个参数是“快捷键”,是个“宏”命令。也就是说:在此以前对通道做的设置,全部被修改了。
2、如果你是用Din3(端子号7)作为切换命令,那么P0810=722.2(R0722的第三位)。(你插上BOP,自己看看R0722的内容和端子ON/OFF的关系。)