回复:临时变量也可以置位复位,但我估计只是扫描时间快

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7358
  • 精华

    53
  • 被关注

    250

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-12-02 07:29:52

7楼

首先你的程序是没有问题的,临时变量只要坚持先写后读的原则就没问题!程序中#zi_shou应该是输入变量吧,它会在调用时将(I0.3)赋值给它.为了直观我建议你将程序稍微改一下更好了:
A #zi_shou
= #zi_dong
AN #zi_shou
= #shou_dong
后面不变.
当然这用来学习做小程序可以,实际中却是自己把程序搞复杂了.直接把开关状态输出给指示灯还是更简单.