谢谢yming,问题得到解决:硬件设置:端子9和端子7设置一个开关K1(作为切换命令),端子9和端子5设置一个开关K2(作为变频器运行命令);参数设置:P0810=722.2 P703=99 P0700=6, P1000=6 .运行试验:接通电源,上电,K1开关吸合,K2开关吸合,变频器运行,输出受电位器的给定信号而变化。这么说来应该达到了DP通讯方式向电位器控制方式无扰动切换的目的,可以这样认为吗?