quote:以下是引用喜喜哈哈喜喜在2010-12-01 20:13:20的发言:
请问:各位好友最近维护的S7 PLC-400有些问题请大家帮忙!问题是:我的PLC总出现CPU闪断现象,查故障信息每次都有几百条,可信息里只存120条,查不到第一个引起故障的原因。而且我的最后1个站的PROFIBUS接头打在OFF上能通讯,而打在ON上CPU即跳,而且多次确认进出线没有接反!麻烦各位指教!!
1、检查plc端的终端电阻是否为on
2、有可能是有些插头的开关接触不良,可用万用表测量
3、可以加装诊断中继器查找故障点。