16楼
通过各位发言,我总结了下,请大家斧正:
管道内有两个测点,分别是出水压力和回水温度,出水压力应该有个最小值和一个最大值,故对应的变频器输出频率也应该有个最小值和最大值,即对于最小的压力值,有个最小输出频率Fmin与之对应;对于最大的压力值,有个最大输出频率Fmax与之对应。回水温度与制冷机出水温度的温差要恒定在某个小范围之内(也就是所谓的温度恒定),因为只有一个温度传感器,故温差为:TT=T回水温度-T制冷机出水温度,这里的制冷机出水温度取一个恒定值(可以程序固定死,也可以在触摸屏设定),如果温差TT过大,则在不超过Fmin和Fmax的范围内,变频输出可调。如果超出Fmin和Fmax,则变频输出为Fmin和Fmax值。
这样可以么?
另外,如果出水和回水温差过大,导致需要开的频率高于Fmax,那么输出为Fmax,在Fmax频率下运行一段时间后,温差小了,则不需要开这么大了,这里的程序细节怎么考虑呢?
方案1:PID输出不直接给泵,而是放一个变量里,然后判断与Fmax的大小,如果小于Fmax,则将PID的运算值输出给水泵,如果大于Fmax,则输出Fmax;
这个方案可以吗?
请大家帮我看看