发布于 2010-12-02 14:25:08
3楼
A0501 电流限幅
原因:
♦ 电动机的功率与变频器的功率不匹配
♦ 电动机的连接导线太短
♦ 接地故障
措施:检查以下各项:
1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206) 相对应。
2. 电缆的长度不得超过最大允许值。
3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机 一致
5. 定子电阻值 (P0350) 必须正确无误
6. 电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载