1、本系统应用于青岛炼化千万吨炼油企业,PCS7的安装由西门子工程师安装,应用2年半来未出现问题,只是近期出现的问题;
2、非数值的意思:举例说如果过程值是实数,那么在其后显示的是*%等;下游的块停止正常动作。
3、出现问题的块主要是西门子的温压补偿块PTK功能块
3、编译没有报错,在线下装也没有问题,滤波块(我自已的叫法,位于时间类型下的,功能类似于一阶滤波)
4、PCS7的版本是6.1的