quote:我觉得PID控制对于热惯性小的效果比较理想,但对大热惯性的温度控制可能就不是很理想了。

关键是如何配置参数,把系统的调节响应时间(周期)找到。
我一周前刚调过一个环境间干湿球温度控制,同事已经干了一个星期,没有达到标准要求的0.3℃偏差。原因就是热惰性所致。响应周期大约是15min,调节输出总是在0-100%之间震荡。当时选择的P=5,I=2,D=0.1。
我累计用了6个小时左右,让调节回路进入稳定状态,不再震荡,控制误差0.2℃以内。
最后P=40,I=15,D=0。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!