回复:求s7-300 PID程序实例

yhgcqzd

  • 帖子

    341
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2007-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-03 05:58:19

8楼

需要用到PID模块,和一个特殊的模块《水泵运行判断模块》,这个特殊的模块应具有如下功能(不仅限如此):
⒈ 具有分程控制功能,
及将PID模块输出的0-100%信号分为4段,分别控制4台变频水泵的运行。
第1段:0-25%。
第2段:25-50%。
第3段:50-75%。
第4段:75-100%。
⒉ 需要根据用户的要求(如优先启动累计运行时间最少的水泵等),来确定第2、3、4号水泵的驱动顺序。每个用户对这个要求是不同的。